土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 2000m²冷却塔建安工施工方案

2000m²冷却塔建安工施工方案

发布于:2012-05-18 13:10:18 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
简要说明:本冷却塔淋水面积为2000 m ² ,塔高70m,半径26.878m,通风筒喉部标高57.05m,半径为14.7m,通风筒出口标高70m,半径为15.507m,抗地震6 度。环形基础截面形式为倒T 形,池壁为倾斜池壁。底板下设有防水层,底板厚度20mm,底板与环形基础之间设有橡胶止水带。共有人字柱40 对,设计要求人字柱及环梁为现浇。筒壁厚度自40cm变化到20cm。塔顶设有L 形状的钢筋混凝土刚性环。塔内壁设计有J55-81 氯磺化聚乙烯防潮涂料刷三层。顶部设避雷针。本冷却塔供水由二根压力进水钢管供到中央竖井,再由竖井供到主水槽流到各处。上部供水为主水槽--→次水槽--→淋水填料为塑料淋水填料。冷却塔外设上塔砼旋转楼梯,型钢平台,再由钢平台上到上塔爬梯。塔内竖井上及主水槽上、塔顶上均设有钢栏杆。冷却塔设有环形接地母线,Φ50 钢管接地极,有4 根-80×6 扁钢作避雷引下线,避雷引下线与塔顶环形栏杆焊接形成塔顶环形避雷带。
文件格式:PDF
文件大小:436 KB

[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-5-18 13:29 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!