土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震钢筋的一点问题!!!!!

关于抗震钢筋的一点问题!!!!!

发布于:2012-05-18 12:39:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2010版的《建筑抗震设计规范》第3.9.2条对钢筋混凝土结构材料作了这样的规定:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3.且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%”。

现在有一个普遍的问题,那么上面说的框架和斜撑构件(含梯段),仅仅只是说框架结构的梁柱和楼梯的钢筋需要满足这些要求,那砖混、剪力墙结构呢?那除了主体以外,基础钢筋是否需要满足呢?还有就是结构板的钢筋呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lmailsx
    lmailsx 沙发
    框架结构的梁柱和楼梯的钢筋需要满足这些要求,这是强制条文规定的,
    砖混、剪力墙结构、结构板的钢筋按抗规第3.9.3条规定,宜满足第3.9.2条的要求,所谓符合抗震性能指标的热轧钢筋既指符合第3.9.2条要求的钢筋。
    基础钢筋没有抗震方面的特殊要求,可以不满足第3.9.2条的要求。
    顺便说一点,正常企业生产的钢筋均满足第3.9.2条的要求。
    2012-05-19 14:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    2012-05-18 21:26:18

    回复 举报
    赞同0