2刷手间的刷手池的摆放应靠两侧,靠角处容易造成污染,共12间手术室,18个龙头符合规范,没必要设计太多
3感染手术室与其它手术室应该做一隔断,要单独做一个处置室
4百级和千级手术室成一区域,所以应该和万级之间做一缓冲
5淋浴太小,卫生间稍大
6手术室回风口太过于集中,手术室不光保护手术床洁净,周边区域也有要求,也是手术床位置洁净的一个保证
7流程中医护人员从哪部电梯上来,流程不够详细
8手术室中的新风是按规范来的,事实上有些偏小,竣工后压力梯度很难达到规范。
9漏风中,两侧为门缝的渗透,向下那面是指什么?
10图标还不够详细,缺少定风量阀的表示
11排风不是同层排如果穿越楼层也应该装防火阀
12万级手术室回风口少吧,风速能控制在2m/s之内吗?
13ICU中的床位置摆放应离墙有一定的距离。
14空调图缺少标高
总的来说还不错,毕竟是投标图,还不是施工图