1、我在百度百科上看了试桩的介绍,上面讲试桩有三种,分别是设计试桩、施工前试桩、施工后试桩,但我感觉设计试桩和施工前试桩应该是一回事吧?
2、施工前试桩在JGJ106-2009建筑基桩检测技术规程有规定,必须做施工前试桩的情况有以下三种:
1、设计等级为甲级、乙级的桩基;
2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3、本地区采用的新桩型或新工艺
这个是否意味着施工前和施工后要做两次静载试验?但我在现场看到的情况基本是只做施工后静载试验。
3、JGJ106上提示宜先做桩身完整性检测,后进行承载力检测。这个是不是跟现场有点矛盾,很多现场基坑都没开挖就开始做静载试验了。完整性检测都是后做的
麻烦指教,谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢你的回复!您讲“施工前的试桩目的是,复核单桩承载力”但JGJ106 3.3.1中明确写了施工前试桩是为了确定单桩抗压承载力特征值,目的就是为了给设计提供依据。
回复 举报
谢谢你的回复,让我对这些概念清晰了点。另外,麻烦再请教一下,你在第一条讲的有了设计试桩,再要求做施工前试桩是怎么回事啊?另外第二条中对施工前试桩JGJ106应该是有最低数量要求的。第三条中“钻孔灌注桩,最后一节钢筋笼要你加长”这个是怎么回事啊?谢谢!@
[ 本帖最后由 grout 于 2012-5-21 13:14 编辑 ]
回复 举报