土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 样板工程评选施工整改心得

样板工程评选施工整改心得

发布于:2006-11-11 10:02:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
经历一周的整改,终于顺利评为省样板,下面我把我此次的心得让大家分享,欢迎提出好的建议,好让我改进!谢谢各位的捧场!

建筑电气复查提示

一、 查看进出变配电室电缆保护管,线槽是否已做封堵,接地是否连续,电缆头制作是否规范,号牌是否齐全,端子压连接是否牢固、有无防松装置,盘柜排列是否整齐、牢固、美观。室内接地干线是否离墙距离一致,是否有等电位连接,是否有临时接地螺栓 、色标是否符合规范,安全防护是否达标。(见附文A)
二、查看配电井防火封堵是否符合规范,电缆固定是否规范,密闭式母线、金属线槽、配管
的跨接和接地有无遗漏,预分支电缆固定是否合理,接地干线是否离墙施工、有无色标,
电井防水措施情况如何。(见附文B)
三、查看配电箱可开启的门是否已做可靠的接地,配管进箱是否顺直,锁母、护口是否齐全,
配线是否合理整齐且颜色是否分明,号牌是否齐全、导线切削、压接是否正确。箱体废孔是否封堵。(见附文C)
四、查看开关、插座位置是否合理,排列是否美观,标高是否符合规范,接线是否正确,漏
电开关是否达到安全要求。查看灯具是否牢固、排列整齐、合理(与建筑装饰),线盒与线管连接处是否带有护口,且灯具是否有接地;查看吊顶内电气配管是否符合规范,软管类是否超长或脱落。
五、查看防雷接地系统是否可靠,避雷网(带)焊接是否按规范,避雷网(带)是否平整,顺直,支承点布局是否合理牢固,防雷测试点是否按设计要求设置,天面金属物是否有接地,局部等电位是否按设计施工。
六、查看电梯运行是否平稳,有无噪音,平层(平层准确)是否基本一致,机房内所有接地是否齐全牢固可靠,机组底座是否按规范施工(重点靠墙侧 )。
七、所有线槽、线管前后两端必须与地连接,且长度超过30米,在其中间位置须多次连接,线槽线管跨越伸缩缝是否设有补偿装置;
八、配电柜内电缆标识牌书写要求:电缆型号规格、起始端、长度;
九、设备基座、线槽、线管支架须接地并做好油漆(黄绿双色);
十、参考建筑电气检查要求,查看建筑智能化电源接地部分;智能化含专业很多,先看外露部分安装是否牢固,布局是否合理,再检查使用功能是否满足设计要求。


附文 A
一、电缆保护管种类 金属
非金属 管材
混凝土多孔板
安装要求:
1 金属管要两端打喇叭口并做接地(跨接)。
2 非金属混凝土多孔板内平滑,非金属应注意接地的连续性(室内外)。
二、电缆头制作的关键:高压电缆头半导体层的处理,铠装电缆的接地,各类电缆头(干包、手套、热收缩……)制做过程中都必须认真做好电缆封芯的程序。
三、室内、配电井内接地接地扁铁施工跨越门处应地下暗设,平面转角应采用模具加热煨制,扁铁离墙控制2cm左右,色标漆宜满刷,黄、绿色交界处宜斜刷,每一种色刷漆长为12cm比较美观。
四、盘柜基础槽钢应立式安装( ),基础槽钢应做可靠的接地并应与盘柜相接(不可利用盘柜固定螺栓代替)。
五、排风机及可开启窗户均应装设钢板网。


附文 B
1、 配电井及走廊垂直穿过楼板处均应设防水台,防水台高度5~8cm .
2、 防水台内侧与线槽间用防火材料封堵密实。

附文 C
配电箱接线顺序及要求

1、核对电缆、电线是否符合设计要求。
2、摇测绝缘并做好记录。
3、理顺导线(一般用木柄螺丝刀把)。
4、剥切绝缘层(剥切的长度插压后能见芯线0.5-1mm、单股线煨圈 应顺时针煨压)。
5、清除氧化层(端子涂中性凡士林或导电泥类)。
6、排线、压接线(严禁用普通钳类煨弯,压时应加镀锌平垫圈并加弹簧垫圈,严禁导线断股)。
注:20A以下开关剥切的长度为1.2-1.3mm

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lonely_kid
    lonely_kid 沙发
    顶吧
    2007-01-12 15:44:12

    回复 举报
    赞同0
  • pzc009
    pzc009 板凳
    好的,写得不错
    2006-12-10 19:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于室外照明

泵房前是一个停车场,需要照明,听说泵房前不允许放高秆灯,但是不知道可不可以在泵房的墙壁上装壁灯?如果那样在不可以,真不知道怎么给停车场照明?

回帖成功

经验值 +10