土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求高层建筑临时施工供水方案,急!

求高层建筑临时施工供水方案,急!

发布于:2004-05-12 00:02:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本建筑最高21层,90多米高。平面布置分三个区,各区高度均不同,现刚干到2层,附近无高压水源,有地下储水池一个,必须随建筑不断起层提供施工用水,用水量很小,仅为混凝土楼板养护及浇墙用水,费用不能太高(微机变频太贵了),求经济合理的供水方案。便于管理、花费最省、不能超压。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • likeping
    likeping 沙发
    消火栓系统不归我们做,单做水泵,如果水泵运行时没人用水,会不会把水泵电机烧坏,若选一个水泵,100多米的扬程。底部区域会不会超压?
    2004-05-12 22:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 板凳
    先做消火栓系统的立管,用此代替施工用水。
    2004-05-12 08:34:12

    回复 举报
    赞同0