土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助,零序电流互感器变比如何选择
今见零序电流互感器厂家资料(ZH-LJK型)中零序CT一次电流0~100A 变比0~100/5 0~75/1,但查看设备手册中LJ型零序CT只有继电器启动电流0.2A,并未提及变比参数,零序CT有必要确定变比吗?如何确定请教!!

全部回答(1 )

  • tely-007
    应该要吧,相当于整定漏电动作电流阿,呵呵 变比太高了不动作怎么办?
    2006-11-11 01:20:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器