土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教空调管道与其他管道的安装排位

请教空调管道与其他管道的安装排位

发布于:2006-11-10 19:51:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
各位施工现场的大哥,请赐教空调管道(风管,冷热水管)与给排水管,消防管道,电缆桥架等在安装中怎样布置,那种管道在上那种在下面走?本工程有3米高的管沟怎么布置管道?吊顶中又是怎么布置?请高手解答.

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • twt_lc@co163
    twt_lc@co163 沙发

    水管不是全让电气的
    一般只让桥架
    这个问题非常好
    搂住的意思是高低的层次 大家注意一下
    最上面的应该是风 理由 水电让通风 风管最大 把他安排好了 别的都好研究
    下面是电 理由 个头也不小(桥架) 小线管子 自己去做过山车 没人管
    最下面是水 理由 最容易有问题 个最小 肯定最下面了
    2006-12-29 15:26:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiaweibing
    xiaweibing 板凳
    小管让大管、无压让有压、低压让高压
    但是一般电的桥架在最上边,风管和水管无所谓,水管热的在冷的上边
    2006-12-28 17:55:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 272 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备进场计划应该根据什么排比较合理?

各位领导冒号: 我是在建筑单位工作,主要搞暖通专业。今天领导让我把设备进场计划准备准备,可是现在连图纸都没有,我应该如何着手? 希望各位前辈给我技术支持,小弟在这谢了。

回帖成功

经验值 +10