土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于超市备用照明问题

关于超市备用照明问题

发布于:2006-11-10 18:24:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家一般选那种备用照明的灯具,荧光灯不合适吧。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发
    呵呵,第二路电源作火灾应急照明当然没问题,但是你要做的不是备用照明吗?第二路电源也要灯在主电源失电的情况下保证所有二级负荷的运行,笑笑生说的就是这样,在照明总箱双电源切换,保证备用电源点亮全部营业用灯具,火灾应急照明部分其实10%的灯就够了,所以上面那样做已经满足要求,其实不加蓄电池也可以,加了倒麻烦,还有就是切换问题,超市里双电源切换时间规范上没规定,只规定了个什么商业交易中心要小于1.5秒,其他都是小于15秒,我觉得超市也最好要瞬时切换,因为15秒对于突发事件已经是很长时间了。。。。。
    2006-11-11 22:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • gao288
    gao288 板凳

    这样作发好是好,但我想在普通照明中划出1/10做应急照明,如果加蓄电池平时就不好控制。加集中蓄电池?
    我知道加三保险那肯定没问题,但我认为我以第二路电源做火灾应急照明也没问题,只要满足15S之内切换即可。当然其疏散指示灯带蓄电池的。

    2006-11-11 17:53:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

体育场馆疏散照明的供电时间是多长

体育场馆疏散照明的供电时间是多长?高层一般是30分钟、20分钟。不知道体育场馆有无专门规定。小妹新作一体育馆,这方面经验不足。望各位大虾指导。谢谢。

回帖成功

经验值 +10