发布于:2012-05-17 17:46:17
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
各位好请教一个问题最近遇到一台特灵风冷式冷水机组该系统一共是120匹分为两个独立的系统就是60匹现在有一个系统经常会报蒸发饱和温度过低,压缩机是全封闭的压缩机一个系统上有三个压缩机,现在满载的时候压缩机一直拼命的工作机器运转30分钟左右三台压缩机回气都结挺严重的霜,结霜是从四通阀那里一直结到压缩机回气,压缩机电流23.结霜时候压力低压3公斤,高压15公斤蒸发冷媒饱和温度零下3度左右,我自己想了一下1板换效果不好会这样2膨胀阀开度过大会这样3机器不能减载一直满负荷工作还有压缩机回气结霜正常嘛
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句或者是板换的选型选小了,导致传热温差变大
蒸发温度已经相当低(比如-5度),冷冻水的温度才达到7度的要求
当然要结霜啦
回复 举报
回复 举报