土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】断路器的Ir与In设置是否自相矛盾

【讨论】断路器的Ir与In设置是否自相矛盾

发布于:2012-05-17 17:00:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
额定电流In为断路器可长时间运行的电流,即线路电流为In时不会跳闸。
而长延时脱扣器动作电流整定值Ir=(0.8~1)×In。如选0.8In,那不是超过0.8In就跳闸。
两个不是自相矛盾?
比如线路计算电流55A,我选NM8-100/63 的断路器,即额定电流为63A,那Ir=(0.8~1)×In=50.4~63A,哪岂不是51A就要跳闸?纠结了很久请各位解答,叩首感谢......

[ 本帖最后由 lzw7777 于 2012-5-18 08:39 编辑 ]

NM8.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • sdx034100428
    sdx034100428 沙发
    这个就是断路器整定的问题了吧
    2012-05-24 10:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • y2299488
    y2299488 板凳
    学习了呵呵~~~
    2012-05-23 21:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:断路器和隔断器在设计中什么时候使用?

请问:断路器和隔断器在设计中什么时候使用? 在设计中看到很多案例,同一处有使用断路器的,也有使用隔断器的地方,到底如何使用??

回帖成功

经验值 +10