阅读下一篇
塑料外壳式断路器的承载能力是?各位大侠请问一下:今天我用钳表测了一个塑料外壳式断路器的实际电流有84-85A间,型号是:DZ20-100,63A,已经超过标量20A左右,但没有跳,它的最大承受流量是多大? 另外,目前我司的配电柜早已成型,有些接线过通过安检办的检查,第一点是断路器的出线端大小线接在一起,截面相差很大,安检要求整改,想单独接一个断路器,但柜里不好增加断路器。第二,一个断路器的出线端最多可以入接几条线,现有的断路器的出线端接了三条,每一条加一个接线头再接在开关的出线端,问下是否可找大一点的接线铜头把几条线压在一起?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报