阅读下一篇
我有房4间,大致都是7m*4m*3m 需要室温常年在3度到15度 有闲置的美国康扶来压缩机5.5KW 和一台制冷量40KW的空调机组一套。方案1:用5.5KW的压缩机做个直冷的保鲜库,蒸发器用钢管在室内盘管。冷凝器是用铜管水冷却。 问题是,可以带几个房间,是否还要在买个压缩机。蒸发器盘多少米。冷凝器用水多少立方。可以用电磁伐在中间调节吗?(有时候用不了4个房间)方案2:用40KW的空调机组做个风冷的保鲜库,各房间用风道连接。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
leonyu1979
沙发
200平的冷库基本属于小型冷库,如按照日本的估算法,大约是25-30大卡/立方米,可推算为200*4*25=20000大卡约23600瓦,基本和比德如玉估算的一样.我比较同意他的算法.
2007-01-14 23:32:14
赞同0
-
yangjh-hao
板凳
-18度低温冷藏库估算(净高按4米计算,利用系数取0.4,肉的比重400公斤/立方米):
2007-01-14 01:46:14
赞同0
加载更多回复 举报
(200平方米*4米*0.4*400公斤/立方米)/1000=128吨
冷却设备负荷:128吨*80瓦/吨=10240瓦
机械负荷:128吨*88瓦/吨=11264瓦
0—5度低温冷藏库估算(净高按4米计算,利用系数取0.4,蔬菜的比重230公斤/立方米)::
(200平方米*4米*0.4*230公斤/立方米)/1000=74吨
冷却设备负荷:74吨*210瓦*1.2/吨=18648瓦
机械负荷:74吨*230瓦*1.2/吨=20424瓦
回复 举报