2000KW以上高压电机变频运行时保护如何配置?
2000KW以上高压电机变频运行时保护如何配置?
许多电厂变频运行时差动保护退出运行,因为在变频情况下中性点电流互感器与变频器上口电流互感器采集的电流频率不一致。那么差动保护的电流互感器能否装设在变频器下口?有没有能适应变频的差动保护装置。请大家给个建议,谢谢!
发布于
2006-11-10 15:22:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
chjun_70
我在设计上也碰到了这样的问题,本来想在变频出口设置差动保护的CT,最后保护厂家不能保证变频运行时可以正确动作,还是在变频运行时把差动保护闭锁掉了。
按道理应该是没有问题的,F级燃气轮机的发电机启动时作为同步电机运行,SFC的出口频率也是在不断变化的,而此时电机的差动保护是不退出的。
2008-04-09 21:43:09
来自 PC
评论
举报
hulei100
楼主的问题解决了吗?
2008-04-08 11:12:08
来自 PC
评论
举报
加载更多