本人正在进行一个36T蒸气锅炉房消防设计,1000m2,6000m3,拟设消火栓系统及灭火器配置,妥否?是否需设蒸汽灭火系统?

全部回答(23 )

  • cao
    cao
    与锅炉房的燃料为何种有关系, 燃料煤可以设消火栓按照消防规范设计即可。,若为燃油则应考虑在有蒸汽灭火;若为燃气也应设有蒸汽灭火.
    2009-10-18 09:52:18 来自 PC 评论 举报
  • diaoyilin123
    石油化工企业防火规范上面有蒸汽消防的要求,锅炉房的消防主要是看锅炉房设计规范,上面的说不设消火栓。
    2009-10-17 12:27:17 来自 PC 评论 举报