断接卡和连接板的数量问题?

发布于:2006-11-10 14:47:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范写到:当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。
问题一:到底应设多少连接板,是每根引下线都设吗?
规范写到:采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板出宜有明显标志。
问题二:当采用环形人工接地体时,还要设断接卡吗?如果设,是每根引下线都设吗?
请搞设计的大虾们和搞施工的大佬们现身说法。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    赞同2楼和3楼
    2006-11-12 12:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    这个……接地网都是相互连通的呀,在建筑物边角留几个测试点就可以了,哪里会用到那么多呦。