关于室内消防用水量

发布于:2004-05-11 10:01:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于低屋建筑消防栓系统,
室内消防栓用水量,如何确定(在建筑规中,第8.5.2条有一表格规定了部分
建筑室内消防用量,但不够完善,有一些建筑未列出,如:低层(7层下,24m以下)酒店
就没有具体的规定,是否可以用表中的"其它建筑"项呢?如果是这样,那么小于6层,体积小于
10000的,又如何确定呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qja989
    qja989 沙发
    根据消防的意见,有比没有好。因此如果是酒店还是设置为好。
    2004-05-12 09:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiufeng_2001
    xiufeng_2001 板凳
    根据《建筑设计防火规范》,水超过五层,体积不大于10000立方米时,可以不设室内消防系统,即不考虑室内消防用水量。
    2004-05-11 12:26:11

    回复 举报
    赞同0