土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钻芯取样如何评定混凝土强度?

钻芯取样如何评定混凝土强度?

发布于:2006-11-10 14:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢
《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    “如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?”

    三个试件,当强度两两相差超过15%的时候,质检站将认定为混凝土强度离散性大,出“黄单”!
    必须重新抽样检测。建议提高抽样率来判断混凝土强度。

    《混凝土强度检验评定标准》也能用于抽芯检测。
    10组(3块一组)试件以内按照非统计来确定强度。不只10组的时候,按统计来确定强度。
    2006-12-24 10:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • ygcxl
    ygcxl 板凳
    这个问题也一直困惑我,请那位仁兄解释解释啊,先谢
    2006-12-14 22:52:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板上局部荷重或线荷重应该如何算

我在设计时,经常遇到双向板或单向板上有局部集中荷载及线性荷载,我一般将板适当加厚,用一些有限元软件计算,(里正及PKPM-GJ中也有),再复核板冲切强度,但老总却说不准,让我加梁,很是无奈,(板跨多在4米左右,集中荷载多在10kn左右,线性荷载一般在8kn/m左右,若加梁会带来许多不便,不知大家如何看待这个问题

回帖成功

经验值 +10