土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 负荷的变化与制冷剂循环的关系

负荷的变化与制冷剂循环的关系

发布于:2012-05-17 11:50:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是想问一下,多联机当负荷变化的时候,制冷剂是是怎么变化的,是流量变了,他的蒸发压力和冷凝压力会变吗?室内机自己也能控制流量吗?膨胀阀动作吗。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    以制冷运行为例,多联机在变负荷变频运行时,制冷剂流量以及冷凝和蒸发压力都会变化,但是系统会尽量的将蒸发压力(或蒸发温度)维持在合理范围内。各室內机的电子膨胀阀会感觉各内机自身的需求冷量(比如将设定温度与实际回风温度比较,并监测换热器管温等)来控制自身膨胀阀开度以控制制冷剂供液量,
    而压缩机感觉所有内机上传的负荷要求,并监测蒸发压力和回气温度等信息来控制频率。应该说,蒸发压力是相对稳定的。

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2013-1-17 23:00 编辑 ]
    2013-01-17 22:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    热力膨胀阀在制冷系统中,除了把制冷剂从高压通过节流转换为低压,实现制冷效果外,还有一个很重要的自动控制流量的功能,这功能的优化可在制冷剂运行的整个制冰(降温)过程中,保持制冷剂的蒸发吸热过程在蒸发器中被充分利用,从而达到最经济、最有效的制冷效率,达到我们实在的节能目的,
    2013-01-17 22:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论家用空调湿度控制功能。

目前市场上能控制湿度的家用空调还是比较少,比较典型的有大金的无水加湿,据说格力睡梦宝2也有湿度控制功能,不知是如何调节的。哪种技术更先进呢?求指导!

回帖成功

经验值 +10