简单介绍下情况:上游电厂有4台4080KW发电机,正常情况下2用2备,有一台2000KW电动机(离心泵,最小启动电流为2.1倍),启动泵时3台发电机供电(其他负荷约为3000KW),不过最近3次启动均失败了,电动机为恒转速电机,机械调速,设软启动器,启动电流2.7倍,每次均为电厂发电机低频保护(46HZ)停机,剧了解每台发电机加载能力为1200KW/6秒,请问这个参数是什么意义?现场分析是发电机出力不够,达不到启动要求的容量,请问什么是发电机的出力?如果发电厂不做调整,软启动方案是否还可行?