土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小容量电力系统的大功率发电机启动问题

关于小容量电力系统的大功率发电机启动问题

发布于:2006-11-10 12:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
简单介绍下情况:上游电厂有4台4080KW发电机,正常情况下2用2备,有一台2000KW电动机(离心泵,最小启动电流为2.1倍),启动泵时3台发电机供电(其他负荷约为3000KW),不过最近3次启动均失败了,电动机为恒转速电机,机械调速,设软启动器,启动电流2.7倍,每次均为电厂发电机低频保护(46HZ)停机,剧了解每台发电机加载能力为1200KW/6秒,请问这个参数是什么意义?现场分析是发电机出力不够,达不到启动要求的容量,请问什么是发电机的出力?如果发电厂不做调整,软启动方案是否还可行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sasa6188
    sasa6188 沙发
    2006-11-10 17:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • yangjin1283
    yangjin1283 板凳
    请熟悉电网的高手给讲解讲解吧,谢谢了.
    2006-11-10 12:58:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

频率表接线问题

有谁用过42L6的频率表,指教一下,怎样接线啊,谢谢

回帖成功

经验值 +10