单管串连暖气最多能带多少组
大家做过最多多少组

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 玉佳人
    玉佳人 沙发
    我们这的审图办要求也是带6组,超过6组要求用跨越管形式或者是双管形式。
    2006-11-11 17:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳


    不知【安安】指的是否是分户供暖
    我接触的分户采暖通常带6组左右
    2006-11-11 11:25:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关方形补偿器,90度弯头问题?!

有关方形补偿器这个是比较成熟的补偿方式,我想问问大家用的,90度弯头R是几倍的D,有什么依据.最好给出标准号,或手册名!我们单位同事/还有质量中心的都说R=4D,但我要他们拿依据,他们都没有,不知道哪位朋友?!我一般是按R=1.5D设计的,做的.在动力管道设计手册上P=446,只有R,没R值!?