土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱补水管有规范要求要DN80以上吗?

全部回答(6 )

  • kc900@co163
    5楼的,看规范去啊,有时间打字没时间看书啊。参考下述条文:2006版的
    8.6.2 消防水池应符合下列规定:
    1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
    当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
    2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
    3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h
    2006-12-23 16:35:23 来自 PC 评论 举报
  • le-o
    消防水箱补水管有规范要求要DN80以上吗?
    没必要啊~我会用DN32
    2006-12-23 16:08:23 来自 PC 评论 举报