大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:

1、冷拔(轧)无缝钢管
2、热轧(挤压、扩)无缝钢管
3、冷拔或冷轧精密无缝钢管
4、低中压结构锅炉用无缝钢管
5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管
6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管

请问:
1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?
2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?
3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?
4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 沙发
    小管径一般是冷拔(轧)无缝钢管(小于52毫米) ,大管件一般是热轧(挤压、扩)无缝钢管,至于采用那种,要按设计压力选择其壁厚。
    2007-01-16 13:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • css207
    css207 板凳
    我们这用的是无缝钢管,室内用的是镀锌钢管。