通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
阅读下一篇
各位,我们地库里面补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?现计算一个双层的机械车库,排风量按照每辆车400m3/h计算,排烟量按照6次换气计算,但是这样算出来排风量比排烟量还要大了,那我这个排风兼排烟的系统中,补风风量的选择,到底是按照大于排烟的50%,还是按照排风的85%计算?请教各位~~~~~~~~~~~~~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
是否划分防烟分区应该看走道+无外窗房间的面积的总和,如果大于500肯定分区,小于500就看实际情况了,以方便敷设风管和设置排烟口为原则。
个人意见,经供参考。
回复 举报