我最近做一个高级休闲会馆的通风设计,第一次做设计有些东西不太明白?
自助餐厅、演艺厅、洗浴中心、浴区更衣、KTV包房、麻将包房、西餐厅、宴会厅这些地方的排风量是多少呀?
谁能给我一份关于旅馆各个功能区的排风量?
  • zhangxin135
    zhangxin135 沙发
    洗浴中心按照不小于10次/h来计算排风量
    餐厅的排风可以结合厨房的排风来进行
    至于其他房间,根据新风量来确定,排风量取新风量的80%左右以保持房间正压
    2006-11-10 13:24:10