我在做个幼儿园,是个坡屋顶式的建筑,共有五层。1。消防,总的建筑面积是1668平方,层高是3.6米,按这样计算体积是6千多立方,五层的建筑,不过顶层就是一个小的阁楼,这样的要消火栓系统吗?我查了防火规范,上面说超过5层或大于10000立方好象要设,那我这个是要设的吗?2。雨水,这个坡屋顶式的建筑雨水落水管位置是不是建筑工种该给我标出来的啊? 小弟是个设计菜鸟,还望各为大哥知道。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句2、水池还是需要的
3、三层建筑如从市政环管引2条DN150进水可不做水池,管径不够则须水池,一般水池供室内消防,尽可能由外网满足室外消防。
回复 举报
还有做水池的话 ,我觉得没有必要,因为它的室内外消防用水量都不大, 室内外之和没有超过25L/S。还有 ,有一个少层建筑(三层)但面积很大(10000 多平),所以室外消防用水量很大(30L/S),按要求应该做消防水池了,但市政给水干管的水量、水压都能满足室内消防用水量,只是不能满足室外,这样的如何做?做了水池还用不用做室外消火栓?建筑物内消防用水是接消防池的水,还是可以从市政引入?
回复 举报