土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 应谨慎运用虚梁建模

应谨慎运用虚梁建模

发布于:2012-05-16 17:49:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
前段时间看模型,发现不少人用虚梁来导算隔墙荷载,但并没有注意到虚梁对板荷载传递路线的影响-- 虚梁影响板配筋计算,而且基本上加虚梁后板配筋计算是不正确的,必须对这些板补充计算;可能会使某些梁受力偏小,从而导致计算配筋不足,影响安全。
用虚梁处理悬挑板,虚梁在房间内形成内悬挑,还有虚梁把一块完整的板分成了两部分,都应该仔细考虑对相关构件的影响后谨慎使用虚梁

[ 本帖最后由 morgan_liang 于 2012-5-16 17:59 编辑 ]

虚梁1.jpg


虚梁2.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • morgan_liang
    morgan_liang 沙发
    无梁洞口边用虚梁可能也存在问题,请观察程序中荷载导算和传递
    2014-09-25 12:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • 垚森众
    垚森众 板凳
    没见过这么干的,虚梁我最多也是用在挑板边上和无梁洞口边。没见过板内也用虚梁传内隔墙荷载的。如果墙下无梁内隔墙荷载都是换算成等效面荷载输入的。