请问3相220伏的线路如何安装三相四线的有功电度表
请问3相220伏的线路如何安装三相四线的有功电度表
我是一家台资企业的电工,厂内用的是三相380变3相220的变压器,现要在变压器后的各个分电柜分别安装三相四线的有功电度表,用来统计各分电柜的用电状况,但现在市面上卖的都是三相四线的有功电度表(3*220/380),线圈电压是220伏的,但共用中性线后就是123伏了,请教各位有啥办法可以解决?或者有无其他的电度表可以解决这个问题? 先谢了!!
发布于
2006-11-09 21:03:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
tely-007
偶听说过低压三相不带中性线的变压器,就是二次测是三角形接法,线电压为220V,我想6楼的电表就是为那种情况设计的吧,呵呵,楼主的正好赶上了。要是碰上小日本的110V的就又头疼了。。。。。。。。。。
2006-11-26 01:04:26
来自 PC
评论
举报
w.binn
你那个接法,自己做考核可能没问题,但已没有法律效力
2006-11-25 00:20:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lwzz
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
-
tely-007
