土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求高手指导一个酒店的弱电数据组网。

求高手指导一个酒店的弱电数据组网。

发布于:2012-05-16 16:15:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人在做一个五星级酒店的智能化,但是由于综合布线这一块为运营商施工,未考虑弱电的组网,现在甲方要求我们自己组建网络

由于智能化弱电中客控系统、一卡通门禁系统、信息发布系统均为TCP/IP联网通讯;

综合布线机房在5楼

消控中心在一楼,酒店总楼层21层

客控系统数据点有280个,一卡通系统19个,信息发布系统30个。

求大神指导如何配置、主要考虑客房控制系统如何接入酒店的内网,需要些什么设备。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wajilo520
    wajilo520 沙发

    综合布线含智能化点位的线么(先协商好,运营商不会布到每个点位。一般都有小包施工的),每三到四层一个汇聚,四到六个汇聚,交换机防火墙PC机什么的按需配。
    2012-05-17 21:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • bbx1234567
    bbx1234567 板凳
    1:综合布线和计算机网络是两个专业,通常都是分开设计的,除非一些小公司一个人全部搞定了;
    2:酒店的计算机网络(内网)设计好之后,可以划分VLAN,将客控系统和一卡通系统等点位单独划分一个VLAN,实现房控制系统如何接入酒店的内网,不需要额外的设备;
    3:内网的系统设计要考虑客控等系统的点位,接入交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙等等,这些都是计算机网络系统配置的设备,客控系统原则上不需要额外的设备。










    陕西生殖医学医院 西安正规男科医院 陕西生殖医学医院
    2012-05-17 14:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多