在变电所中,400v侧配有一台有源滤波柜,还有一台电容补偿柜,两柜的电流取样互感器在低压进线开关下桩头串联连接,可是只要有源滤波柜开启,电容补偿柜就不投切(功率因素明显达不到设定值的情况下),只要有源滤波柜关闭,电容补偿柜就可以正常投切,请问各位大侠是怎么回事?怎么解决?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 硕硕
    硕硕 沙发
    用单独的取样互感器好了
    2012-09-14 08:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳

    呵呵

    1、查查有源滤波器的电流取样点是否正确?
    2、你说“两柜的电流取样互感器在低压进线开关下桩头串联连接",这好像是有问题的,它们两个应该各自独立才行。
    3、有源滤波器本身是一个大功率谐波发生器,它产生的谐波是去抵消电路中的谐波的,所以能够消除电路的谐波。但是,它强大的谐波会干扰补偿控制器的工作,可能因此使补偿柜无法工作,特别是补偿柜使用了劣质补偿器,这种现象更明显。

    建议:把滤波器放到设备(谐波源)的附近,与设备越近越好。补偿柜放配电房中使用。
    2012-07-10 16:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】KYN28柜体外形图和去渲染图

好像最近挺多人发三维图,我也来发一个,图纸采用Solid Edge V20来画的,有什么意见或建议欢迎提出,互相切磋。个人认为做实际钣金设计生产还是用CAD2004画三视图就已足够了,三维还是留给研发部门吧。另外许多人认为柜体就是要价格低廉,觉得没有什么技术含量,大不了买一台来测绘,随便都可以生产。除了有技术和设备的厂家外,其实不然,要做好柜体还得考虑许多问题,比如材料、涂装、外观是否美观、器件安装是否方便、是否节省铜排和符合标准程度等等,能把细节做到极致的在TC愿意花钱花时间去用心做柜体也许没几家,尽管一分钱一分货放在哪里都是准的。本来追求利润最大化是无可厚非的,但是得有谱才好,不然甲方手一拍门板,变形就搞笑了。