土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【求解】YAMAHA机器手拨动黄色开关后无法运行

【求解】YAMAHA机器手拨动黄色开关后无法运行

发布于:2012-05-16 13:01:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
YAMAHA Robot Controller RCX 222型号的控制器,SD/COM接口下面有两黄色拨动开关(见附图),据说是升级时才使用的,现在拨动过之后运行不了原有程序,请问前辈怎么处理?

2.jpg

2.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • hanyukunfirst
    hanyukunfirst 沙发
    重新读写一次,看看是否成功
    2012-05-22 11:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • y434549338
    y434549338 板凳
    把黄色拨动开关还原,找复位按键,按复位按键即可,你把地址编码拨乱了,通讯控制不了, 软件当然运行不起来了呢
    2012-05-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教安全栅的使用