土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 老城区截流井设置疑问,希望大家一起来讨论

老城区截流井设置疑问,希望大家一起来讨论

发布于:2012-05-16 11:19:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中4.8.2中堰高和堰高应进行水力计算,计算公式在2011版中已体现(计算公式与合流制系统污水截流井设计规程(CECE 91:97)相同,是不是直接抄过来的?),虽然在计算中有详细的公式,但是老城区改造,特别是县城改造,缺乏资料,现状排污口较多,计算难进行,我想问是不是大的城市也这样?
2、规范中4.8.3 截流井溢流水位,应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上,当不能满足要求时, 设置闸门等防倒灌设施。但是在实际改造中,设置闸门,即使是电动闸门,由于缺乏管理,本人觉得不可行(半夜三更下大雨,让人沿线开闸门)。如果低于水位以下,设置拍门,由于开启度低和初期雨水较脏,容易堵住出口,降低过水流量,容易形成内涝(国内有很多实例)。因此本人觉得有这条有很大争议。个人观点:不设闸门与拍门等,直接敞开式排放,虽然管口低于水位以下,但高程差较大,水排放顺畅(未改造前无内涝)。减小截污管管径,减小雨水过流量。
以上为个人观点,希望大家一起来讨论!谢谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 跟着感觉画
    首先这个防倒灌肯定是需要的,即使是下雨时河道水位才高于管道高度,但是一旦有长期大雨形成那你这个口子不就成了一个内涝的大口子,再说你这规范审图都过不了;其次电动闸门设置如果有中控室控制这个闸门的开闭还行,如果没有那么也会慢慢的形同虚设;第三可以用水利装置随着水位的升高而自动升高,水位降低了自动降低(原理浮力与重力),当然这玩意有电动的就是比较贵 个人观点
    2016-10-31 00:09:31

    回复 举报
    赞同0
  • yinc0417
    yinc0417 板凳
    heijindishi 发表于 2013-9-25 12:33 其实这个水力计算还不够完善,另外阀门国外有类似浮球的自动闸门。也可以用弱电控制的液压闸门。今时不同往 …请问你说的这些控制阀门的工程应用情况怎么样?我这边也遇到类似的问题了,排污管基本在常水位上下,设拍门的话,拍门高度如果在常水位以上,基本没有用了
    2016-10-30 15:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水工程中行政办公用地和商业金融业用地等用地的排水流量怎么计算?

在排水工程中,以下用地: C1 行政办公用地 C2 商业金融业用地 C3 文化娱乐用地 C4 体育用地 C5 医疗卫生用地 C9 其它公共设施用地 的排水流量怎么计算?比较急,求各位高手相助!

回帖成功

经验值 +10