如图所示,跌落式熔断器上端为一回路6KV高压电源,将跌落式熔断器拆掉,跌落式熔断器下方为另一回路高压电源,请问这样做是不是存在安全隐患。不对的相关的国标的地方在哪,谢谢,列出相关的条纹规范。

1.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 李土根
    李土根 沙发
    这个隐患应该得到整改了吧,如果未整改,一曝光,领导就有麻烦了。
    地下室和6#说的都有道理。它把跌落熔断器(摘去熔管后)当成了隔离开关,这样的隔离距离是不符合安全要求的。运行和检修时均没有安全保障(起码叫我是不敢上去检修的)。另外万一跌落熔断器的瓷件绝缘出了问题怎么办?要出大事的。瓷件内部击穿的事是常有的。
    再说,这种严重违反安全管理的做法是谁允许的,允许的人要负一定的责任。起码要受到一定的经济处罚。