土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 关于跌落式熔断器上、下端分接电源问题

关于跌落式熔断器上、下端分接电源问题

发布于:2012-05-16 10:32:16 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1.jpg
如图所示,跌落式熔断器上端为一回路6KV高压电源,将跌落式熔断器拆掉,跌落式熔断器下方为另一回路高压电源,请问这样做是不是存在安全隐患。不对的相关的国标的地方在哪,谢谢,列出相关的条纹规范。

1.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 李土根
    李土根 沙发
    这个隐患应该得到整改了吧,如果未整改,一曝光,领导就有麻烦了。
    地下室和6#说的都有道理。它把跌落熔断器(摘去熔管后)当成了隔离开关,这样的隔离距离是不符合安全要求的。运行和检修时均没有安全保障(起码叫我是不敢上去检修的)。另外万一跌落熔断器的瓷件绝缘出了问题怎么办?要出大事的。瓷件内部击穿的事是常有的。
    再说,这种严重违反安全管理的做法是谁允许的,允许的人要负一定的责任。起码要受到一定的经济处罚。
    2013-04-29 17:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • 3288124
    3288124 板凳
    发现现在好多帖子都这样,根本搞不清你要说明什么问题,语言表达能力太差,语文课是数学老师教的吧??、
    2012-08-07 13:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 350 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家精品工程图片选

国家精品工程图片选

回帖成功

经验值 +10