各位大侠,我想请教一下:
我有个项目,两层地下车库,每层各自做各自独立的防排烟系统,但共用排烟竖井,请问,上下层两台风机出口接风井处是否要设置280度的防火排烟阀?注:此处已经设置了止回阀!
希望各位大侠帮忙解答一下!

全部回答(28 )

  • laodadetudi888
    这个要设的,防火阀有熔断功能,止回阀没有的哦
    2013-06-22 15:37:22 来自 PC 评论 举报
  • irozoe

    止回阀是在排烟(排风)风机不工作时,防止风井内空气(由其他楼层或室外)进入本楼层。
    而280度的防火阀是当火灾发生,烟气温度过高时,将烟气控制在本防火分区内,避免扩散影响其他分区