请教-关于临电漏电保护器的使用

发布于:2012-05-15 22:42:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地临时用电配电箱内漏电保护器可以使用3P的漏电保护器吗?还是必须使用4P的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • weiwei19870220

    恩,这个跟以前师傅说的一样
    2012-05-16 09:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    纯三相负载(如电机)可以用3P漏电开关,带220V单相负载的,必须用4P漏电开关(指电源侧总开关)。

    简单地说:N线上会发生负载电流的,电源总开关必须是4P的。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-16 08:14 编辑 ]
    2012-05-16 08:13:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块