土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】公用电与物业用电合用一台变压器,物业用电计量如何考虑

【请教】公用电与物业用电合用一台变压器,物业用电计量如何考虑

发布于:2012-05-15 16:37:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
不涉及主接线方案的讨论,现状就是如此:公用电与物业电合用一台变压器,自备发电机,考核计量设在配变低压侧,公用电部分一户一表计费,物业(公摊)用电部分如何计量?

A.请路过的各位同行说说本地区的常规做法。

目前楼主是这么处理的:将物业用电回路集中布置于低压柜内,在低压柜上装计量表。因物业用电出线回路数较多,负荷较小,选用GCS柜。如此物业用电的计量有两种方案:1.在母线上装计量CT,以柜为单位设置计量表;2.在抽屉内装计量CT,以抽屉单元设置计量表;
看起来,第一种方式似乎更经济实用:减少抄表工作、误差较小、表计数量也少了;只是就具体的GCS柜,是否能在母线上加装计量CT,有什么影响或安全隐患则不得而知。以抽屉为单元,因为有装电流表的先例,装计量表恐怕无碍。

B:上述这两种方案那一个更合理?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuyue05
    zhuyue05 沙发
    我们这边的做法是在配电低压出线柜上装一个公共用电计量点,因为供电局要求公共用电集中计量,也可以单独设置一个低压配电间,因为消防等需要双路供电,那么在低压配电间里设集中计量
    2012-05-21 12:38:21

    回复 举报
    赞同0
  • jane521
    jane521 板凳
    学习了
    2012-05-21 10:43:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探讨】降压启动柜中自藕变压器为啥会自燃

一起电气事故:3天前在早上6点多时,夜班巡查时闻到焦味,打开柜门时发现自藕变压器边相线圈开始冒烟烧起了。处理:关机停电,为不影响生产,在检查线路并空载检测控制回路正常后更换了一台变压器,启动正常。现已运行几天正常。在对这个事故讨论中,大家都不大理解为什么会自燃,按照道理100%,0%的抽头接触器均已断开,65%的抽头虽然带电但无电流回路(后对所有变压器卡量无电流)。分析:1绝缘不好,但启动过程大电流也无击穿现象。2产品质量不好,有涡流引起发热。没有信服的解释,请各位高手探讨一下

回帖成功

经验值 +10