土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ {请教}请教各位大大们这个二次图该什么画

{请教}请教各位大大们这个二次图该什么画

发布于:2012-05-15 12:06:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
{请教}请教各位大大们这个二次图该什么画,或者指点下
主要不懂的是内个低温报警
如果有类似的图纸,希望可以参考学习下

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzz13966764423
    2012-07-12 11:10:12

    回复 举报
    赞同0
  • yuhen1984
    yuhen1984 板凳
    低温报警应该是来自外部的一个控制信号,用来控制风机的停止或启动(应该是停止)温度低于某一设定值发出报警,同时风机停止,应该是这样的,你把这个想的太复杂了吧