土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】按下空气开关试验按钮不动作是怎么回事
空气开关的试验按钮是否和漏电开关的试验按钮一样按下就跳闸呀?3个月的新工地,头一次检查临时用电,按下二级箱内做隔离开关的空气开关试验按钮,开关不跳闸,共5个二级箱都是如此,都是新的呀,不到3个月,不会一起坏吧,施工用电也正常呀。我是徒工,望师傅指教。

全部回答(39 )

  • huiyuanjianli
    三相四线漏电保护开关,没有接N线是不会跳闸的
    2015-02-27 16:28:27 来自 PC 评论 举报
  • qq694624992
    我们项目部生活区已经有两个出现同样情况,果断换掉,反正公家出钱,正泰60A的,拆下来之后,漏电那块的都烧糊了,因为有个浴室,两个浴霸,用的是日光灯,临时设施,也就将就着用了……最后发现时进雨水造成的……
    2012-05-26 22:57:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10