土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨:一类高层走道照明配电方案?

探讨:一类高层走道照明配电方案?

发布于:2012-05-15 11:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规上规定:一类高层的走道照明为一级负荷,而走道的应急照明也必为一级负荷。比如一类住宅的各院图纸,做法也比较多。
1、采用双回路在某些层设置若干双电源箱,各层的普通走道照明和消防应急照明皆从此箱出,然后在箱类在普通一级负荷和消防应急负荷间做一个防火隔断。(还有些在此基础上普通一级负荷前做一个消防切非的)。
2、采用双回路在在某些层设置若干双电源应急照明箱,应急照明从此箱出;再单回路在某些层设置若干普通走道照明箱。

3、本人之前做过一个一类高层的医院,每层在电井里都设置了一个应急照明箱和普通走道照明箱,两箱都设置成双电源箱了。
另:民规13.9.12.3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。对这句话大家都是如何理解并设计的?
请教,各位大大目前对走道照明都是何种做法,请多多指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿米尔汗
    阿米尔汗 沙发
    geheime 发表于 2012-5-16 16:09 住宅公共照明负荷小,你可以把负荷等级提高,全部看成消防负荷。这样就不存在两个箱的问题了。公建最好就是 …11.10.16 应急照明电源,可采用EPS作为集中应急电源装置,亦可采用照明器具自带蓄电池作为应急电源,并应满足下列要求:3 当按防火分区设置应急照明配电箱有困难时,可由临近防火分区内的应急照明配电箱引单独回路供电。4 高层公共建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电,每层或最多不超过4层,设置应急照明配电箱;
    2013-11-01 14:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • lyc82
    lyc82 板凳
    现在我也是遇到这种问题,与老总沟通,应急照明建议改双电源再再带蓄电池,公共照明要求一级负荷,也从带双电源供电。要求公共照明与应急灯不混用一个灯具。这样子的话就得多一倍的双电源数量。唉
    不过我们这也有用EPS作应急照明的的,然后公共照明带双电源。这种办法也可以,不过要求电井空间比较大,否则EPS就放不下了不是。
    2012-09-12 13:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个图有什么问题

这个工程照片图有什么问题?施工工艺不说。

回帖成功

经验值 +10