土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 12的镀锌圆钢做防雷网间隔应该是多少?
如题 12的镀锌圆钢做防雷网间隔应该是多少? 施工方做的间隔是1.7M 有没有影响?

全部回答(2 )

  • jianian640
    感谢回答 可是施工方已经做了接闪器间隔是1.3M 还有问下图纸上的比例应该是现实缩小的 那是不是指图纸上有多少个接闪器 现实施工也应该有多少个? 转角处支架间隔300是说以直角点算起吗? 那靠墙起点有没有规定的?
    2012-05-18 14:29:18 来自 PC 评论 举报
  • wangyan80
    避雷网格的设置与建筑物防雷等级对应,一类防雷建筑按5*5或6*4设置避雷网格,二类防雷建筑按10*10或12*8,三类防雷建筑按20*20或24*16。
    你所说的1.7米是不是指接闪器支架的安装距离?如果设计有要求就按照设计要求距离施工,若设计未明确要求可以按照GB 50057-2010,水平或垂直支架间距不大于1米,支架高度不小于150mm,转角处支架距离300mm。