土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 广场消火栓?

广场消火栓?

发布于:2004-05-06 17:41:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问8万平广场需做消火栓吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    同意
    2004-06-06 16:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • zms4321
    zms4321 板凳
    室外消火栓是对建筑物而讲的,如有建筑物则要设.它主要用于消防车吸水.除非市政必须要求设置的位置,如无建筑物则不设.
    2004-05-07 20:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18000人高校储水池及加压泵房

有一占地6万平米,建筑面积20万平米的学校,校内学生公寓、教学楼、音乐楼均为5,6层建筑,目前还拟建一高度超过24M,设有人防地下室,藏书超过100万册的地上6层,地下1层的图书馆。而市政管网水压仅为0.15MPa,进行给水设计时考虑在校内建一储水池及加压泵房,为了充分利用市政水压,在整个校园内布置两道给水管线,一道为消防给水管线,供给室内外消火栓用水,道路绿化浇洒用水;火灾发生时,启动消防水泵,消防水泵出水管与校内消防环网相连,保证室内消火栓的用水要求(前期大部分单体屋顶已设有消防水箱);另一道为由水池经变频调速及气压罐系统加压后的高压管线,供给校内各单体的生活用水。现在疑问是:考虑调节水池的有效容积时,生活用水部分按最高生活日用水量的15%-20%进行计算,这点没疑问;但调节水池中储备的消防用水量,怎么考虑比较合理呢?(校区内目前已竣工的建筑物有一栋体积达到25000平米的学生公寓楼,消防用水量最大,室外30L/S,室内15l/s,火灾延续时间按2h考虑,则消防用水量为324m3;拟建图书馆消防用水:室外30L/S,室内30l/s,火灾延续时间3h,自喷20l/s,火灾延续时间1h,则消防用水量为648+72m3,而且储水池与图书馆有500多米的距离,那么,现在储水池中的消防储水量到底按多少考虑才比较合理?图书馆地下消防水池与整个学校的调节水池应该如何综合考虑?)说的比较复杂,请同行们不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10