发布于:2004-05-06 16:11:06
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
一座办公楼5层,体积近4万立米,室外地面到5层消火栓栓口高度16.6米,室外管网压力不到0.30MPa。
我的问题:
1、按规范此办公楼室内消防用水量15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右,再加上水带及管路等损失,室外管网压力不足,需要上消防水泵增压。并在屋顶增设水箱间,做9立米消防水箱。
2、在室外有两条给水管道,DN200及DN300各一条,市政不同意消防水泵直接从管网抽水,我打算在水泵间设一座水箱供消防泵抽水,从两条给水管上各接DN150的水箱上水管。此水箱容积是否按5-15分钟消防泵吸水量确定。室外消防水池我认为没有必要设,在室外两条给水管上各按25L/S的室外消防用水量设两座室外消火栓就可以。室外也没必要做环状管路,室内消防立管两条一环就可以。
以上两条是我对规范的理解,大家觉得是否正确?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句今天主任刚教我的
回复 举报
不对,楼主已经说得很清楚。要返推求得
回复 举报