土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关楼顶消防增压泵的两个问题

有关楼顶消防增压泵的两个问题

发布于:2004-05-05 19:22:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般体积超过10000立方或五层以上的建筑按“其他建筑”需设置室内消火栓,为了保证消防用水量,需设置屋顶消防水箱以提供10分钟的消防用水量(不设消防水池和消防泵)。通常情况下,水箱的设置高度无法满足最高一层消火栓的压力,我的办法是在水箱出水管上设置管道泵。请问这台泵需要备用泵吗?泵的流量是按照室内消火栓用水量(即15L/s)还是一只消火栓的流量(即5L/s)确定?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhui-1980
    yinhui-1980 沙发

    多层建筑,消火栓系统对屋顶水箱的安装高度,没有规定
    2007-05-29 17:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • jjplj
    jjplj 板凳
    不是高层的话不用设增压泵,又不是喷淋系统,只要能保证最不利消火栓能出水就行了,水箱的作用就相当于稳压了。
    高层的7米不也满足不了压力要求吗,道理一样。
    2007-05-29 10:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教南京当地同行

现做一南京项目,地下一层是车库,不采暖,甲方要求喷淋做湿式系统,请教当地同行,这样可以吗?多谢

回帖成功

经验值 +10