土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】关于哪些民用建筑应设置火灾启动报警系统

【讨论】关于哪些民用建筑应设置火灾启动报警系统

发布于:2012-05-14 16:04:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民用建筑电气设计规范JGG16-2008
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
2 多层及单层建筑:
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;

也就是说只要是公共建筑都得设置火灾自动报警系统。个人觉得是不是太严了,公共厕所也得设置火灾报警。相对来说,建筑规定的还比较合理一点,毕竟有些公共建筑物规模很小,发生火灾人员疏散很容易,也不会造成多大经济损失,建规如下:

建筑设计防火规范GB50016-2006
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。

现在,想请教各位大师,一栋三层12米高,总面积1500平米的办公楼需要设置自动报警系统吗?一栋两层8米高,总建筑面积2200平米的幼儿园需要设置自动报警系统吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sdx034100428
    sdx034100428 沙发
    火灾自动报警系统设计规范表3.1.1中列出的保护对象都需要做报警系统吗
    2012-05-24 17:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • luochihua
    luochihua 板凳
    楼上说的对,可《民用建筑电气设计规范》实施指南屁都不放一个,着实可恶。现实中本人也是按建筑设计防火规范及火灾自动报警规范考虑。但不保证某些审查单位提意见呀。
    2012-05-23 16:10:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泳池边缘设置扁铁的作用是什么

请问图中泳池边缘设置扁铁的作用是什么

回帖成功