土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】三相电机断路器额定电流的选择

【请教】三相电机断路器额定电流的选择

发布于:2012-05-14 14:11:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
三相电机断路器额定电流的的选择,我的经验是断路器的额定电流=电机的功率*2*1.2。
现在看资料说断路器分线路保护型和电机保护型,线路保护型需要乘以1.2的系数,防止电机启动时(电机启动电流约为额定电流的10倍)出现短路跳脱,而电机保护型断路器不需要乘以1.2,因为它的短路跳脱为12倍电机额定电流。
我想问的是这个1.2的系数到底是什么意思,有资料说应该乘以1.5再选断路器,到底是哪个系数。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 通通
    通通 沙发
    :D学习了:lol
    2013-10-23 10:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • vagrancy
    vagrancy 板凳
    学习了解了。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-07-12 12:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】断路器试验,RC回路中的电阻、电容均已烧毁

刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是