【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
发布于
2012-05-14 11:00:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
long87951104
坐等高手来解答
2012-05-29 13:11:29
来自 PC
评论
举报
zengnao333
可能存在问题:
1、保护装置:可能装置C相采样回路出现问题,建议重新效验检查保护装置。
2、C相CT存在匝间短路,可以作CT伏安特性试验、变比试验。
2012-05-29 09:22:29