土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
继电保护
\
【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
发布于
2012-05-14 11:00:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
long87951104
坐等高手来解答
2012-05-29 13:11:29
来自 PC
评论
举报
zengnao333
可能存在问题:
1、保护装置:可能装置C相采样回路出现问题,建议重新效验检查保护装置。
2、C相CT存在匝间短路,可以作CT伏安特性试验、变比试验。
2012-05-29 09:22:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wubian330
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 451 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(31 )
1、保护装置:可能装置C相采样回路出现问题,建议重新效验检查保护装置。
2、C相CT存在匝间短路,可以作CT伏安特性试验、变比试验。