发布于:2012-05-13 23:33:13
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
GB50065-2011第5.2.1电力电缆金属护套或屏蔽层应按下列规定接地:1、3芯电缆应在线路两终端直接接地。线路中有中间接头时,接头处应应直接接地;而第4.3.3条第4点:可能将接地网的高电位引向厂、站外或将低电位引向厂、站内的设备,应采取下列防止转移电位引起危害的隔离措施。
现在我这里的实际工程是:电站内为大接地系统,接地电阻至少小于0.5欧甚至更小,电站外各配电中心由电站内采用铠装电缆引至各负荷点,各负荷点设置10/0.4kV配电变压器,厂外各负荷配电中心接地电阻按4欧考虑。如果电站内、外均按各自配电系统的对接地电阻要求来考虑,各系统接地电阻都满足要求,但是如果10kV电缆均接地,很可能会存在GB50065-2011第4.3.3条第4点说的可能将接地网的高电位引向厂、站外或将低电位引向厂、站内的情况!有什么好办法处理这种情况没有?请各位达人指点一下!谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
必须承认,这个问题很好!版主回答根本不切题。我认为电缆两端接地了,等于把变电站和用户的接地系统连接在一体了,这样还是要算接触电压和跨步电势。用户这里受电处的地面要放绝缘垫或者地面瓷砖等,加大便面的电阻率,提高上面两个电压的允许值。
2016-08-15 10:48:15
赞同0
-
lingxuct
板凳
10KV的接地电流是系统的电容电流,不是“短路电流也很大”的问题!
2012-05-16 10:21:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报