土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷到底如何计算?
本建筑为轻危险级最不利作用面积内的喷头数为18个,按规范配水管控制的标准喷头数最大的横管采用DN80的足够(可控制48个喷头),然而按最不利喷头0.05MPA的压力计算出的流量就是21.6L/S,采用DN100的立管时流速就已经达到了2.5M/S,这怎么处理呢?立管的管径取多少呢?

全部回答(4 )

  • zhanghui9828
    因为按最不利面积内的喷头计算水量,有18个喷头,最不利第一个喷头的水压取0.05MPA,结果平均喷水强度已经达到了7.89(大于规范要求的4)
    因此第一个喷头的水压取0.05MPA是合理的,这样理解对吗?
    2.规范给出的管径控制的喷头,比如中危险等级DN80的管径可控制32个,最不利作用面积内的喷头一般都不会超过32个,那么是不是说中危险等级横管的管径一般都不大于80呢?
    2004-05-03 09:47:03 来自 PC 评论 举报
  • 富兰克
    立管管径可以放大
    2004-05-03 09:22:03 来自 PC 评论 举报