土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑体积小于5000立方的用不用设消火栓系统?

建筑体积小于5000立方的用不用设消火栓系统?

发布于:2004-05-02 17:38:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做设计的新手,请问建筑体积小于5000立方的用不用设消火栓系统?厂房.宿舍楼.住宅情况有区别吗?
  • cw030115
    cw030115 沙发
    严格执行《建规》8.4条规定,不但看体积小于5000,还要看建筑性质(包括火灾危险性),同样是厂房,如果是耐火等级一、二级的且可燃物较少的丁戊类厂房(详见8.4.2),就可以不设消防给水系统,而丙类以上就必须设。
    2004-05-02 17:57:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公室自动喷淋设计

《建筑设计防火规范》对设有空气调节系统的综合办公楼内的走道、办公室要设置闭式自动喷水灭火设备,而《高层民用建筑设计防火规范》对二类的办公室却没要求设设置闭式自动喷水灭火设备,那二类高层(高于24m低于50m)的办公室究竟要不要设闭式自动喷水灭火设备